某 5 层二级医院门诊楼;房屋高度 20m,采用现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构。该医院所在地区抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度 0.20g,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为II类,结构安全等级为二级。假定,在规定的 x 方向水平作用下,各楼层结构总的地震倾覆力矩和框架部分承担的地震倾覆力矩见表 1
表 1
| 楼层 | 框架部分承担的地震倾覆力矩(kN·m) | 结构总的地震倾覆力矩(kN·m) |
| 5 | 3365 | 3485 |
| 4 | 6660 | 10105 |
| 3 | 10255 | 19035 |
| 2 | 13870 | 29555 |
| 1 | 16200 | 46765 |
试问,根据以上信息,该结构的抗震等级应为下列何项?