根据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010(2024年版)相关条款如下。
第 6.3.3 条,梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于 0.25,二、三级不应大于 0.35。
2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表 6.3.3 采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时,表中筋最小直径数值应增大 2mm。
梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径
表6.3.3
| 抗震等级 | 加密区长度(采用较大值)(mm) | 箍筋最大间距(采取最小值)(mm) | 箍筋最小直径(mm) |
| 一 | ,500 | | 10 |
| 二 | ,500 | | 8 |
| 三 | ,500 | | 8 |
| 四 | ,500 | | 6 |
注:1 d 为纵向钢筋直径, $h_{b}$ 为梁截面高度;
2 箍筋直径大于 12mm、数量不少于 4 肢且肢距不大于 150mm 时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于 150mm。
A、B选项的箍筋直径小于10mm,且B选项梁底部钢筋面积小于顶部的50%,所以错误;
1—柱外侧纵向钢筋;2—梁上部纵向钢筋;3—伸入梁内的柱外侧纵向钢筋;4—不能伸入梁内的柱外侧纵向钢筋,可伸入板内
C 选项的箍筋间距大于 100mm,且底部钢筋面积小于顶部的 50%,所以错误;只有 D 选项满足要求。