依据《混凝土结构通用规范》GB 55008—2021 第 4.4.8 条,4 梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表 4.4.8-2 的要求;一级、二级抗震等级框架梁,当箍筋直径大于 12mm、肢数不少于 4 肢且肢距不大于 150mm 时,箍筋加密区最大间距应允许放宽到不大于 150mm。
梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径
表4.4.8-2
| 抗震等级 | 加密区长度(取较大值)(mm) | 箍筋最大间距(取最小值)(mm) | 箍筋最小直径(mm) |
| 一 | ,500 | | 10 |
| 二 | ,500 | | 8 |
| 三 | ,500 | | 8 |
| 四 | ,500 | | 6 |
注:表中 d 为纵向钢筋直径, $h_{b}$ 为梁截面高度。故选 C。