根据《混凝土结构设计标准》GB 50010—2010(2024年版)第8.3.1条,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 $l_{\mathrm{ab}} = \alpha \frac{f_{\mathrm{y}}}{f_{\mathrm{t}}} d$
式中 $l_{ab}$ ——受拉钢筋的基本锚固长度;
$f_{y}$ ——普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值;
$f_{t}$ ——混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
d——锚固钢筋的直径;
α——锚固钢筋的外形系数,按表 8.3.1 取用。
表 8.3.1 锚固钢筋的外形系数 $\alpha$
| 钢筋类型 | 光圆钢筋 | 带肋钢筋 | 螺旋肋钢丝 | 三股钢绞线 | 七股钢绞线 |
| α | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
注:光圆钢筋末端应做 $180^{\circ}$ 弯钩,弯后平直段长度不应小于 $3d$ ,但作受压钢筋时可不做弯钩。
钢筋锚固长度与混凝土构件的截面形状无关。故选 C。