根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010,2024年版)6.7.2,框架-核心筒结构的核心筒、筒中筒结构的内筒,其抗震墙除应符合本规范第6.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
(1)抗震墙的厚度、竖向和横向分布钢筋应符合本规范第6.5节的规定;筒体底部加强部位及相邻上一层,当侧向刚度无突变时不宜改变墙体厚度。
(2) 框架 - 核心筒结构一、二级筒体角部的边缘构件宜按下列要求加强:底部加强部位,约束边缘构件范围内宜全部采用箍筋,且约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的 $1/4$ ,底部加强部位以上的全高范围内宜按转角墙的要求设置约束边缘构件。
(3) 内筒的门洞不宜靠近转角。