根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010) 11.1.2,混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表1的规定。
表1
混合结构高层建筑适用的最大高度
(m)
| 结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 |
| 8度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 0.2g | 0.3g |
| 框架-核心筒 | 钢外筒-钢筋混凝土核心筒 | | 200 | 160 | 120 | 100 | 70 |
| 型钢(钢管)混凝土框架-钢筋混凝土核心筒 | 240 | 220 | 190 | 150 | 130 | 70 |
| 筒中筒 | 钢外筒-钢筋混凝土核心筒 | 280 | 260 | 210 | 160 | 140 | 80 |
| 型钢(钢管)混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒 | 300 | 280 | 230 | 170 | 150 | 90 |
注:平面和竖向均不规则的结构,最大适用高度应适当降低。