Question 专业/下午 一级注册结构工程师 2025 单选题 客观题 2025_一级注册结构工程师_专业/下午_19 关于房屋隔振和消能减震设计,下列何项说法符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)的规定? Answer 单选 · 点击选项后提交 A.当水平向减震系数为0.3时,隔震层以上结构的所有抗震构造措施要求,相当于非隔震建筑的要求均可适当降低,但烈度降低不得超过1度 B.对于橡胶隔震支座,当第二形状系数不小于5.0时,丙类建筑重力荷载代表值作用下的竖向应力限值为15MPa C.对黏弹性消能器,其性能由第三方进行抽样检验,抽样数量为同一工程同一类型同一规格数量的20%,且不少于2个,检测合格率为100%,检测后的消能器可用于主体结构 D.消能减震结构的总阻尼比应为结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比的总和,不同地震水准下的总阻尼比应分别计算 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 根据《抗规》12.2.7条,A×;12.2.3条,B×;12.3.6条,C×;12.3.3条,D√。选D。 # 隔震设计# 橡胶隔震支座# 消能减震# 黏弹性消能器